Автор |
Сообщение |
Sedov
бывалый
Зарегистрирован: Вс 04 май, 2014 21:53 Сообщения: 121
|
 Re: напряжение в розетках
Подниму тему. Sin, писал куда нибудь? Морозова 14, днем 242, вечером 249, ночью (с 4 до 6) более 255 вольт. У кого еще какая статистика?
|
Ср 28 июн, 2017 11:32 |
|
 |
Stachel
ветеран
Зарегистрирован: Вс 13 ноя, 2011 18:22 Сообщения: 1674
|
 Re: напряжение в розетках
На сколько более 255 В ? А так , 230+10%=253 В , всё ОК.
|
Ср 28 июн, 2017 11:46 |
|
 |
Sedov
бывалый
Зарегистрирован: Вс 04 май, 2014 21:53 Сообщения: 121
|
 Re: напряжение в розетках
Stachel писал(а): На сколько более 255 В ? А так , 230+10%=253 В , всё ОК. То что я видел в 6 утра - 256 вольт. Насколько ночью больше - не могу сказать. Стоит реле контроля напряжения. Верхний порог отключения - 255 вольт. Вот оно ночью и отрубает квартиру. Предвидя вопросы: утром мерил вытащив из розеток всю технику и установив порог на реле 260 вольт
|
Ср 28 июн, 2017 12:16 |
|
 |
Stachel
ветеран
Зарегистрирован: Вс 13 ноя, 2011 18:22 Сообщения: 1674
|
 Re: напряжение в розетках
3 вольта превышение думаю не сильный криминал
|
Ср 28 июн, 2017 12:17 |
|
 |
Sedov
бывалый
Зарегистрирован: Вс 04 май, 2014 21:53 Сообщения: 121
|
 Re: напряжение в розетках
Stachel писал(а): 3 вольта превышение думаю не сильный криминал Это уже сильный криминал. По ГОСТу: 1) допустимые отклонения +-5% (218,5-241,5) 2) ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ отклонения: +-10% (207-253) Т.е. напряжение ночью выходит за предельные границы. Если непонятно скажу по другому: Представьте вам доктор прописал уколы сильнодействующего лекарства с дозировкой 1мл/сут (не больше!) А медсестра вам колет 1.5 мл/сут (ну удобно ей так, как раз вся 1.5 мл ампула). Как вы себя чувствовать будете после таких уколов? Вот тоже самое и с техникой...
|
Ср 28 июн, 2017 12:53 |
|
 |
Stachel
ветеран
Зарегистрирован: Вс 13 ноя, 2011 18:22 Сообщения: 1674
|
 Re: напряжение в розетках
Sedov писал(а): Если непонятно скажу по другому: Представьте вам доктор прописал уколы сильнодействующего лекарства с дозировкой 1мл/сут (не больше!) А медсестра вам колет 1.5 мл/сут (ну удобно ей так, как раз вся 1.5 мл ампула). Вот тоже самое и с техникой... Медсестра применительно к нашему случаю должна была вколоть 1.01 мл/сут. Не думаю, что кому-то будет плохо от передозировки в 1% Но можно и по другому Прибор которым вы измеряете напряжение сертефицирован и прошёл поверку ? Какая погрешность измерения прибора в процентах в этом диапазоне ? Техника она такая техника , когда найдёте прибор с погрешностью чуть больше процента ( 250 к 3 ) , приходите , будем дальше измерять, было превышение или нет 
|
Ср 28 июн, 2017 13:08 |
|
 |
Trace
мудрец
Зарегистрирован: Вс 11 дек, 2005 23:32 Сообщения: 12162 Откуда: dialog-k
|
 Re: напряжение в розетках
Sedov писал(а): Представьте вам доктор прописал уколы сильнодействующего лекарства с дозировкой 1мл/сут (не больше!) А медсестра вам колет 1.5 мл/сут (ну удобно ей так, как раз вся 1.5 мл ампула). Как вы себя чувствовать будете после таких уколов?
Вот тоже самое и с техникой... Это вы описали подачу 400 вольт вместо положенных 230. Современная техника сплошь и рядом может работать в диапазоне 100-280.
_________________ Знания - сила, незнание - счастье.
|
Ср 28 июн, 2017 14:01 |
|
 |
Sedov
бывалый
Зарегистрирован: Вс 04 май, 2014 21:53 Сообщения: 121
|
 Re: напряжение в розетках
Stachel писал(а): Sedov писал(а): Если непонятно скажу по другому: Представьте вам доктор прописал уколы сильнодействующего лекарства с дозировкой 1мл/сут (не больше!) А медсестра вам колет 1.5 мл/сут (ну удобно ей так, как раз вся 1.5 мл ампула). Вот тоже самое и с техникой... Медсестра применительно к нашему случаю должна была вколоть 1.01 мл/сут. Не думаю, что кому-то будет плохо от передозировки в 1% В нашем случае превышение идет в более чем 10%, применительно к медсестре она должна вколоть 1.1мл/сут. Уже ощутимо. Но я больше напираю на то, что ей удобно вколоть всю ампулу... Stachel писал(а): Но можно и по другому Прибор которым вы измеряете напряжение сертефицирован и прошёл поверку ? Какая погрешность измерения прибора в процентах в этом диапазоне ? Техника она такая техника , когда найдёте прибор с погрешностью чуть больше процента ( 250 к 3 ) , приходите , будем дальше измерять, было превышение или нет  Я смотрю напряжение на счетчике Mercury 200, который стоит в эл.щитке Он может показать текущие напряжение и ток. И еще китайским вольтметром, который показывает те же цифры. Ну еще раньше прибегал электрик из УК, у которого вольтметр показывал те же цифры.  Trace писал(а): Современная техника сплошь и рядом может работать в диапазоне 100-280. Я сильно сомневаюсь, что вы будете спать спокойно, если ваше оборудование будет без защиты подключено к сети в которой больше 255 вольт. И вообще, интересный факт: стоит написать куда-то выше, как только приходит ответ, что письмо переправлено в администрацию Красноармейска, напряжение падает до 230-235 вольт. Потом приходит ответ от МосОблЭнерго или от администрации, в котором "напруга в норме! Все нормально!". И затем напряжение потихоньку начинает повышаться.
|
Ср 28 июн, 2017 16:38 |
|
 |
Stachel
ветеран
Зарегистрирован: Вс 13 ноя, 2011 18:22 Сообщения: 1674
|
 Re: напряжение в розетках
О чём спор ? Норма 230 +/- 10 % . 256В превышение нормы на 1 %.
|
Ср 28 июн, 2017 16:54 |
|
 |
Sedov
бывалый
Зарегистрирован: Вс 04 май, 2014 21:53 Сообщения: 121
|
 Re: напряжение в розетках
Stachel писал(а): О чём спор ? Норма 230 +/- 10 % . 256В превышение нормы на 1 %. +/- 10 % - это предельно допустимые отклонения. И никаких +1% быть не должно! Изначально вопрос бы в другом. У кого какое напряжение? Желательно в формате: адрес дома - напряжение утром, днем, вечером.
|
Ср 28 июн, 2017 17:30 |
|
 |
Stachel
ветеран
Зарегистрирован: Вс 13 ноя, 2011 18:22 Сообщения: 1674
|
 Re: напряжение в розетках
Ну вопроса было два  Первый -куда писать , при превышении в 1 % ? Ответ , чтобы не засмеяли - писать никуда не нужно.
|
Ср 28 июн, 2017 17:46 |
|
 |
Sedov
бывалый
Зарегистрирован: Вс 04 май, 2014 21:53 Сообщения: 121
|
 Re: напряжение в розетках
Stachel писал(а): Ну вопроса было два  Первый -куда писать , при превышении в 1 % ? Ответ , чтобы не засмеяли - писать никуда не нужно. Еще раз для тех кто в танке. Превышение в 1% при номинальном напряжении 230В это 232,3В. А 256 при номинальном 230 - это уже 11,3%. При ПРЕДЕЛЬНО допустимых 10%.
|
Ср 28 июн, 2017 18:12 |
|
 |
Stachel
ветеран
Зарегистрирован: Вс 13 ноя, 2011 18:22 Сообщения: 1674
|
 Re: напряжение в розетках
ОК , я сдаюсь , вы победили  Но гост всё-таки почитайте, хотя бы определения. 253В - это предельно допустимое = на любое время , навсегда, до бесконечности веков, напряжение = норма , а превышение нормы в 1 % ещё нужно доказать , и не китайскими приборами.
|
Ср 28 июн, 2017 18:16 |
|
 |
Sedov
бывалый
Зарегистрирован: Вс 04 май, 2014 21:53 Сообщения: 121
|
 Re: напряжение в розетках
Вот это поворот: Ответ диспетчера МосЭнергоСбыт-а: номинальное напряжение 220В...
|
Чт 29 июн, 2017 14:50 |
|
 |
Stachel
ветеран
Зарегистрирован: Вс 13 ноя, 2011 18:22 Сообщения: 1674
|
 Re: напряжение в розетках
Диспечер не обязан знать ГОСТы на напряжения , токи и сопротивления. В его обязанности входит онли приём заявок. Ищите в МОСЭНЕГро инженера и общайтесь с ним.
|
Чт 29 июн, 2017 15:25 |
|
 |
nae
завсегдатай
Зарегистрирован: Сб 28 май, 2011 15:54 Сообщения: 341
|
 Re: напряжение в розетках
кстати, в обсуждаемое время и в СНТ напряжение в розетках ~255. Звонок СНТ "в сети": СНТ " у нас напряжение высокое" "сети": "мы можем, но нас председатель не пустит" СНТ: (через 10 мин): "он разрешил" сети: "не, у нас работы много, можете сами покрутить регулятор?" через 2 недели напряжение само стабилизировалось...
|
Пн 10 июл, 2017 13:55 |
|
 |
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|